1 - Steuerung Lastenaufzug -- Steuerung Lastenaufzug | |||
| |||
2 - Keine Funktion F31 / Sperre -- Backofen Miele H5240BP | |||
Geräteart : Backofen Defekt : Keine Funktion F31 / Sperre Hersteller : Miele Gerätetyp : H5240BP S - Nummer : 00/000059825750 Typenschild Zeile 1 : H5240BP Typenschild Zeile 2 : M.Nr. 07069290 Typenschild Zeile 3 : AC230 50Hz ax 3,6kW Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, hoffe etwas weiter zu kommen. Nach 1Monat Ausserbetriebsetzung, Wiedereinbau des Backofens Sicherung eingeschaltet erscheint Inbetriebnahmesperr, laut Anleitung normal, lässt sich aber nicht entsperren. Bei Auswahl der Betriebsart erscheint F31.Neustart der Pyrolyse nicht möglich. Backofen wurde beim Miele Fachhändler überprüft mit der Diagnose Verriegelung defekt; Kosten gute 300,-€. Habe zu Hause Verriegelung demontiert, diese zeigt keine mechanischen Schäden oder Abnutzungen nach 6 Jahren ,Microschalter ok. Bei Anschluss an Netz macht Stellmotor der Verriegelung Selbsttest,bei Endstellung hat Türöffnungfühler linken Microschalter geöffnet. Bei Wahl der Betriebsart Anzeige F31. Bei mechanischer Verriegelung mit Inbus und gleichzeitiger Pyrolysewahl zeigt sich F33 nach etwa 30sec, daei keine Temperaturerhöhung. Liegt ein Fehler am Stellmotor vor, dh. würde eine neue Verriege... | |||
3 - Pyrolyse abgebrochen TürF31 -- Backofen Miele BPBK6001 | |||
Geräteart : Backofen Defekt : Pyrolyse abgebrochen TürF31 Hersteller : Miele Gerätetyp : BPBK6001 S - Nummer : 00/000059825750 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Nach 1Monat Ausserbetriebsetzung, Wiedereinbau des Backofens Sicherung eingeschaltet(Schlosssymbol); bei Auswahl der Betriebsart erscheint F31. Backofen wurde beim Miele Fachhändler überprüft mit der Diagnose Verriegelung defekt; Kosten gute 300,-€. Habe zu Hause Verriegelung demontiert, diese zeigt keine mechanischen Schäden oder Abnutzungen nach 6 Jahren ,Microschalter ok. Bei Anschluss an Netz macht Stellmotor der Verriegelung Selbsttest,bei Endstellung hat Türöffnungfühler linken Microschalter geöffnet. Bei Wahl der Betriebsart Anzeige F31. Bei mechanischer Verriegelung mit Inbus und gleichzeitiger Pyrolysewahl zeigt sich F33 nach etwa 30sec, keine Temperaturerhöhung. Liegt ein Fehler am Stellmotor vor, dh. würde eine neue Verriegelung helfen, oder liegt ein Fehler im Steuergerät vor - Interpretation der Stellmotorsignale; Stellmotor fährt Endschalter m.E. zu kraftvoll an. Wenn Türöffnungsfühler linken Mikroschalter freigibt (manuel) lassen sich Beleuchtung, sowie andere Betriebsarten anwählen, a... | |||
4 - Pyrolyse geht nicht -- Backofen Blomberg HEP 6000 | |||
Oder der Endschalter an der Verriegelung gibt der Elektronik kein ok, das die Tür verriegelt ist, und das Aufheizen weiter gehen kann.
Wäre ja dumm, wenn das Gerät heizt, wenn die Verriegelung nicht verriegelt hat. 450°C kommen nicht wirklich gut..... ... | |||
5 - 4 Zylinder nacheinander angesteuert mit Endschalter. 24 Volt -- 4 Zylinder nacheinander angesteuert mit Endschalter. 24 Volt | |||
Ähhh Moment ich hab da ein Fehler entdeckt. Das Relais K7 kann ich direkt an masse anschließen dann hab ich das Problem nicht mehr und und der Schließer Kontakt neben K7 soll nicht K1 sein sondern K7.
Sorry mein Fehler. Aber dann hab ich immer noch das Problem mit dem Signal Relais Die Verriegelung ist dafür das nicht mehrere Zylinder gleichzeitig laufen sondern immer nur einer bis zur Endlage und dann der nächste. Die 4 Relais in Parallel sind für die Endschalter. Über K5 und K6 sind keine Relais Spulen sondern die Ventil ansteuerungen für die Zylinder. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Toratos am 5 Apr 2013 13:24 ]... | |||
6 - Steuerung einer Schiebeklappe -- Steuerung einer Schiebeklappe | |||
Hallo Blausau,
willkommen im Forum! Das löst man üblicherweise nicht über Schrittzählung, sondern mittels Endschalter oder Stromerkennung. Notfalls tut es auch ein Zeitglied, aber eben nicht exakt, sondern mit viel Reserve. Eine Verriegelung wäre unnötig, wenn man ein selbstsperrendes Getriebe verwendet. Das sollte man anstreben, weil ja sonst auch noch eine elektrische Entriegelung nötig wäre. Aus einem alten CD-ROM-Laufwerk könnten sich die benötigten Komponenten gewinnen lassen. Gruß, sam2 ... | |||
7 - LOGO Schrankensteuerung -- LOGO Schrankensteuerung | |||
Zitat : zerooo hat am 10 Mär 2009 14:20 geschrieben : I1=Taster S1 =Schranken offen I2=Taster S2 =Schranken auf I3=Taster S3 =Schranken zu (Endschalter) I4=Taster S4 =Schranken schliessen Das ist jetzt nicht dein Ernst oder etwa doch Bis auf die Tasterbezeichnungen die du eingefügt hast ist das derselbe Murks wie vorher. Mal im Ernst - wenn ich ein derartiges Geschreibsel von Dokumentation meinen Kunden abliefern würde hätte ich demnächst sehr viel Freizeit! Was ist denn z.b. der Unterschied zwischen S1 und S2? Lt. deinem Plan machen die jedenfalls beide dasselbe und ich glaube nicht dass das so sein soll. Ein Endschalter wird auch nicht mit "S" bezeichnet sondern mit "B", zumindest bei uns. Falls es bei euch anders ist entschuldige ich mich, die ÖVE ist nicht mein Gebiet Für das 10s-Blinken brauchst du ... | |||
8 - Schaltplan Rolltor Neunkirchen ... wer kann mir helfen ? -- Schaltplan Rolltor Neunkirchen ... wer kann mir helfen ? | |||
ohne Selbsthaltung ist es recht simpel. Die Schütze brauchen Öffnerkontakte, damit unterbrichst du jeweils die Spulenspannung des anderen Schützes (Verriegelung gegen gleichzeitiges auf/zu).
Schön wäre auch noch eine mechanische Verriegelung durch einen Taster mit 2 Positionen. (Mittelstellung und rechts/links tippbar). Die Endschalter sind Öffner nehme ich an, dann noch die Spulenversorgung des "öffnen" Schützes über den "offen"-Endschalter und genauso die Versorgung des "schließen" Schützes über den "geschlossen" Endschalter. [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 4 Sep 2008 10:37 ]... | |||
9 - Herd Bosch Backofen -- Herd Bosch Backofen | |||
hallo erstmal wieder,
also ich hab die endschalter alle mal mit abgezogenen steckern geprüft, alle i.o. wie die verriegelung funktioniert ist jetzt auch klar, und zwar so .. an das bimetall (zwei hinten anliegende kleinere flachstecker) werden 230v angelegt, bimetall dehnt sich aus und schiebt verriegelung zu, nach ca 3 min. geht spannung am bimetall weg und jetzt kommts, hier greift eine kugelschreibermechanik ein, die verriegelung bleibt geschlossen, nach abschluss der pyrolyse dauert es noch ein weilchen bis sich die kiste wieder abgekühlt hat und dann wird die verriegelung wie oben wieder entriegelt dank alexis bin ich dem fehler ("ausgehebelte" kugelschreibermechanik durch kundenmanipulation auf die spur gekommen) nur was mir sauer aufstösst, einheiten wechseln ist eine ganz schöne unsitte geworden, hier muss wegen bewusst zurückgehaltenen informationen und ersatzteilen meist mehr getauscht werden, als kaputt ist, nicht gerade ökologisch - treibt aber den umsatz an. fehler gefunden und behoben, besten dank ans forum mormv ... | |||
10 - Schützschaltung Hebezeug Auf / Ab mit Endschalter -- Schützschaltung Hebezeug Auf / Ab mit Endschalter | |||
Hi, noch mal gaaaaanz langsam! Du schreibst davon, daß die Endschalter mit 24 Volt Steuerstrom betrieben werden. Darunter kann ich mir absolut nichts vorstellen. Das müßte erst noch abgeklärt werden. Außerdem ist ín deinem Fall eine doppelte verriegelung unbedingt angebracht, d.h. Verriegelung über Taster und Schütze, denn im ungünstigsten Fall (wurde ja schon angesprochen) kann es fatale Folgen haben. Du brauchst in jedem Fall zwei Schütze. Gruß Peter ... | |||
11 - LOGO programmierung einer Markissensteuerung -- LOGO programmierung einer Markissensteuerung | |||
Hi Neo2005, diese Schaltung sieht schon besser aus. Die gegenseitige Verriegelung erreichst du indem du hinter Q1 ein NOT- Gatter setzt, das du mit einem Eingang von B010 verbindest und umgekehrt. Besser wäre diese Verriegelung (aber nur wenn du die Markise uber ein externes Relais ansteuerst), indem du jeweils einen Rückmeldekontakt der Relais auf je einen Eingang der LOGO führst. Sollte aus irgendeinem Grund ein Relais mal hängen, vermeidest du dadurch einen Kurzschluss. Versuche mal das mit den Timern aus meinem ersten Posting umzusetzten, damit die Markise nicht ständig hin- und herfährt. Einen Sicherheitstimer für die Bewegungen der wie gesagt etwas größer ist, als die maximale Aus- bzw. Einfahrzeit würde ich für jede Bewegung auch vorsehen. Sollte nun ein Endschalter nicht mehr arbeiten, schaltet die Anlage über den Timer ab. Gruss Ronald... | |||
12 - Motorregelung -- Motorregelung | |||
Also ich würde ja dieses fertige Set von Conrad anbieten, das mit fernbedienung und 4 Schaltbaren Steckdosen!
dann kannste davon 3 verwenden: 1. Signal AUF, 2. Signal AB, 3. Signal STOP Dann müsstest du endschalter setzen, am besten solche mikrotaster vom Conrad.... Und dazu noch ne kleine ansteuerung mit 2 Selbsthaltungen und einer Verriegelung! Die IR-Signale kannste ja in deine Fernbedienung dann über Makros einprogrammieren. MFG lazee... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |